최대 방수구역의 바닥면적이 60m2인 주차장에 물분무소화설비를 설치하려… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차
최대 방수구역의 바닥면적이 60m2인 주차장에 물분무소화설비를 설치하려고 하는 경우 수원의 최소 저수량은 몇 m3인가?
1
12
2
16
3
20
4
24
해설
물분무소화설비에서 차고ㆍ주차장의 수원 저수량은 으로 산정하며, 이때 A는 최대 방수구역의 바닥면적(50㎡ 미만이면 50㎡ 적용)이다.
바닥면적이 60㎡로 50㎡ 이상이므로 그대로 적용하면 이 되어 최소 수원 저수량은 24㎥로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.