제연설비의 설치 시 아연도금강판으로 제작된 배출풍도 단면의 긴 변이 4… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차
제연설비의 설치 시 아연도금강판으로 제작된 배출풍도 단면의 긴 변이 400mm인 경우 (㉠)와 2500mm인 경우(㉡), 강판의 최소 두께는 각각 몇 mm인가?
1
㉠ 0.4, ㉡ 1.0
2
㉠ 0.5, ㉡ 1.0
3
㉠ 0.5, ㉡ 1.2
4
㉠ 0.6, ㉡ 1.2
해설
제연설비의 배출풍도를 아연도금강판으로 제작할 때 강판의 최소 두께는 풍도 단면의 긴 변 크기에 따라 정해지며, 450mm 이하인 경우 0.5mm, 2,250mm를 초과하는 경우 1.2mm를 적용한다.
긴 변이 400mm이면 450mm 이하 구간에 해당해 0.5mm를, 2,500mm이면 2,250mm 초과 구간에 해당해 1.2mm를 적용하게 된다.