다음 중 캐비테이션(공동현상) 방지방법으로 옳은 것은 모두 고른 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차
다음 중 캐비테이션(공동현상) 방지방법으로 옳은 것은 모두 고른 것은?
1
㉠, ㉡
2
㉠, ㉢
3
㉡, ㉢
4
㉠, ㉡, ㉢
해설
그림의 세 가지 제시문은 ㉠ 펌프의 설치위치를 낮추어 흡입양정을 작게 한다, ㉡ 흡입관 지름을 작게 한다, ㉢ 펌프의 회전수를 작게 한다입니다.
공동현상은 흡입측 압력이 물의 포화(증기)압력 이하로 떨어질 때 발생하므로, 흡입측 압력을 높이고 흡입측 유속을 낮추는 방향이 모두 방지책이 됩니다. 펌프를 수원에 가깝게 낮춰 흡입양정을 줄이는 것과, 회전수를 낮춰 임펠러 입구의 국부 저압을 완화하는 것은 옳은 방지법입니다.
반면 흡입관 지름을 작게 하면 같은 유량에서 유속이 빨라져 마찰손실이 커지고 흡입측 압력이 더 떨어지므로 오히려 공동현상을 촉진합니다. 흡입관은 굵고 짧게, 굽힘을 적게 시공해야 합니다.
따라서 옳은 것은 흡입양정을 작게 한다와 회전수를 작게 한다 두 가지입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.