모두CBT

스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 스프링클러설비 가압송수장치의 정격토… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 스프링클러설비 가압송수장치의 정격토출압력 기준으로 맞는 것은?
1
하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.2MPa 이상, 1.0MPa 이하가 되어야 한다.
2
하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.2MPa 이상, 1.2MPa 이하가 되어야 한다.
3
하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.1MPa 이상, 1.0MPa 이하가 되어야 한다.
4
하나의 헤드 선단의 방수압력이 0.1MPa 이상, 1.2MPa 이하가 되어야 한다.
해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 가압송수장치는 하나의 헤드 선단에서의 방수압력이 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하가 되는 정격토출압력을 가진 것으로 설치하여야 한다. 방수압력의 하한은 헤드의 방수 성능을 확보하기 위한 최소값이고, 상한은 배관·헤드에 과도한 압력이 걸리지 않도록 제한하는 값이다.

하한을 0.2MPa로 하거나 상한을 1.0MPa로 하는 조합은 이 기준과 일치하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.