스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 설치장소의 최고 주위온도가 70℃인… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기준에 따라 설치장소의 최고 주위온도가 70℃인 장소에 폐쇄형 스프링클러레드를 설치하는 경우 표시온도가 몇 ℃인 것을 설치해야 하는가?
1
79℃ 미만
2
162℃ 이상
3
79℃ 이상 121℃ 미만
4
121℃ 이상 162℃ 미만
해설
스프링클러설비의 화재안전기준에서는 설치장소의 최고 주위온도에 따라 사용해야 할 폐쇄형 헤드의 표시온도 구간을 정하고 있다. 최고 주위온도가 64℃ 이상 106℃ 미만인 장소에는 표시온도가 121℃ 이상 162℃ 미만인 헤드를 설치하여야 하며, 70℃는 이 구간에 해당한다.
79℃ 미만, 162℃ 이상, 79℃ 이상 121℃ 미만 헤드는 각각 39℃ 미만, 106℃ 이상, 39℃ 이상 64℃ 미만의 장소에 대응하는 것으로 이 문제의 조건과는 맞지 않는다.