분말소화설비의 화재안전기준상 호스릴분말소화설비의 설치 기준으로 틀린 것… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 2회차
분말소화설비의 화재안전기준상 호스릴분말소화설비의 설치 기준으로 틀린 것은?
1
소화약제의 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것
2
방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 할 것
3
소화약제의 저장용기의 개방밸브는 호스릴의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것
4
제1종 분말소화약제를 사용하는 호스릴분말소화설비의 노즐은 하나의 노즐마다 1분당 27kg을 방사할 수 있는 것으로 할 것
해설
분말소화설비의 화재안전기준상 호스릴분말소화설비의 노즐은 소화약제의 종류에 따라 하나의 노즐마다 1분당 방사량이 정해져 있으며, 제1종 분말소화약제는 45킬로그램, 제2종 및 제3종 분말소화약제는 27킬로그램, 제4종 분말소화약제는 18킬로그램을 기준으로 한다.
제시된 내용은 제1종 분말소화약제의 방사량을 27킬로그램으로 서술하고 있어 실제 기준과 다르므로 틀린 설명이다.
저장용기를 호스릴 설치 장소마다 두는 것, 수평거리 15미터 이하로 하는 것, 개방밸브를 수동으로 개폐할 수 있게 하는 것은 모두 올바른 설치기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.