모두CBT

스프링클러설비의 화재안전기준상 배관의 설치기준 중 다음 괄호 안에 알맞… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 2회차
스프링클러설비의 화재안전기준상 배관의 설치기준 중 다음 괄호 안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 65, ㉡ 80
2
㉠ 65, ㉡ 100
3
㉠ 100, ㉡ 65
4
㉠ 100, ㉡ 80
해설

그림의 조문은 "연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 (㉠)mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 (㉡)mm 이상의 것으로 하여야 한다"입니다.

스프링클러설비의 화재안전기준상 연결송수관설비와 겸용하는 배관은 연결송수관설비 자체의 배관 기준을 만족해야 하므로, 주배관은 구경 100mm 이상, 방수구로 연결되는 배관은 구경 65mm 이상이어야 합니다.

즉 ㉠에는 100, ㉡에는 65가 들어갑니다. 65mm는 연결송수관설비 방수구(호스접결구)의 구경과 같은 값이라는 점을 연결해 기억하면 두 수치가 헷갈리지 않습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.