소방시설공사업법령상 상주 공사감리의 대상 기준 중 다음 괄호 안에 알맞… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 2회차
소방시설공사업법령상 상주 공사감리의 대상 기준 중 다음 괄호 안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 30000, ㉡ 16, ㉢ 500
2
㉠ 30000, ㉡ 11, ㉢ 300
3
㉠ 50000, ㉡ 16, ㉢ 500
4
㉠ 50000, ㉡ 11, ㉢ 300
해설

제시된 조문은 상주 공사감리의 대상을 규정한 것으로, 첫째 항목은 “연면적 (㉠)m² 이상의 특정소방대상물(아파트는 제외)에 대한 소방시설의 공사”이다. 여기에 들어갈 값은 30000이다.

둘째 항목은 “지하층을 포함한 층수가 (㉡)층 이상으로서 (㉢)세대 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사”로, 각각 16층500세대가 들어간다.

즉 상주 공사감리는 연면적 3만 m² 이상(아파트 제외) 또는 지하층 포함 16층 이상이면서 500세대 이상인 아파트가 대상이며, 그 밖의 공사는 일반 공사감리 대상이 된다. 아파트는 규모가 아니라 층수와 세대수로 판단한다는 점이 핵심이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.