송풍기의 전압이 1.47kPa, 풍량이 20m3/min, 전압효율이 0.6일 때 축동력(W)은?
1
463.2
2
816.7
3
1110.3
4
1264.4
해설

송풍기의 축동력은 공기동력을 전압효율로 나누어 구하며, 공기동력은 L=ΔP×QL = \Delta P \times Q로 계산한다.

풍량 Q=20 m3/min=20600.333 m3/sQ = 20\ m^3/min = \dfrac{20}{60} \approx 0.333\ m^3/s, 전압 ΔP=1.47 kPa=1470 Pa\Delta P = 1.47\ kPa = 1470\ Pa이므로 공기동력은 1470×0.333490 W1470 \times 0.333 \approx 490\ W이다.

축동력은 4900.6816.7\dfrac{490}{0.6} \approx 816.7 W로 계산된다.