지상 10층인 백화점에 설치하는 비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시상… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차
지상 10층인 백화점에 설치하는 비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 몇 분 이상 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 하는가?
1
30
2
40
3
50
4
60
해설
비상방송설비에는 감시상태를 60분간 지속한 후에도 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비 또는 전기저장장치를 설치해야 한다.
감시상태 60분은 공통 기준이며, 경보시간은 지상 10층 백화점처럼 고층건축물에 해당하지 않는 대상물의 경우 10분 이상이면 된다. 층수가 30층 이상인 고층건축물에는 별도의 화재안전기준에 따라 더 긴 경보시간이 요구된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.