소화설비 중에서 화재감지기의 설치를 교차회로방식으로 적용하는 설비가 아닌 것은?
1
CO2 소화설비
2
분말 소화설비
3
할로겐화합물 소화설비
4
습식스프링클러설비
해설
교차회로방식은 비화재보로 인한 오작동을 방지하기 위해 두 개 이상의 감지기 회로가 동시에 작동해야 소화설비가 기동되도록 하는 방식으로, CO2·분말·할로겐화합물 소화설비와 준비작동식·일제살수식 스프링클러설비 등에 적용된다.
습식스프링클러설비는 폐쇄형 헤드가 열에 의해 직접 개방되어 살수되는 방식이므로 교차회로방식이 적용되지 않는다.