실내의 바닥면적이 900m2인 경우 단독경보형감지기의 최소 설치수량은?
1
3개
2
6개
3
9개
4
12개
해설

단독경보형감지기는 특정소방대상물의 각 실마다 설치하되, 바닥면적이 150제곱미터를 초과하는 경우에는 150제곱미터마다 1개 이상을 추가로 설치하여야 한다.

900÷150=6900 \div 150 = 6이므로, 바닥면적 900제곱미터인 실에는 단독경보형감지기를 최소 6개 설치하여야 한다.