모두CBT

선간전압이 220V인 3상 전원에 임피던스가 Z = 8 + j6Ω 인 … | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 3회차
선간전압이 220V인 3상 전원에 임피던스가 Z = 8 + j6Ω 인 3상 Y부하를 연결할 경우 상전류는 몇 A인가?
1
7.3
2
12.7
3
18.4
4
22.0
해설

Y결선 3상 회로에서 상전압은 선간전압의 13\dfrac{1}{\sqrt{3}}배이므로 Vp=2203127V_p = \dfrac{220}{\sqrt{3}} \approx 127V이다.

임피던스 크기는 Z=82+62=10|Z| = \sqrt{8^2+6^2} = 10Ω이므로, 상전류는 Ip=VpZ=1271012.7I_p = \dfrac{V_p}{|Z|} = \dfrac{127}{10} \approx 12.7A로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.