비상방송설비 음향장치의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 3회차
비상방송설비 음향장치의 설치기준으로 틀린 것은?
1
실내에 설치하는 확성기의 음성입력은 1W이상일 것
2
확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 할 것
3
음량조절기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
4
화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것
해설
비상방송설비의 확성기는 각 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치하여야 한다.
제시된 15m는 이 기준과 다르므로 틀린 설명이며, 실내 확성기 음성입력 1W 이상, 음량조정기 배선 3선식, 자동 개시까지 소요시간 10초 이하 등은 모두 옳은 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.