저항 10Ω, 유도 리액턴스 8Ω, 용량 리액턴스 20Ω이 병렬로 접속된 회로에 80V의 교류 전압을 가할 때 흐르는 전류는 몇A 인가?
1
20
2
15
3
10
4
5
해설

저항, 유도리액턴스, 용량리액턴스가 병렬로 접속된 회로의 합성 어드미턴스는 각 소자의 어드미턴스를 벡터 합산하여 구한다. Y=1R+j(1XC−1XL)=0.1+j(0.05−0.125)=0.1−j0.075Y = \dfrac{1}{R} + j\left(\dfrac{1}{X_C} - \dfrac{1}{X_L}\right) = 0.1 + j(0.05 - 0.125) = 0.1 - j0.075

어드미턴스의 크기는 ∣Y∣=0.12+0.0752=0.015625=0.125|Y| = \sqrt{0.1^2 + 0.075^2} = \sqrt{0.015625} = 0.125이므로, 전체 전류는 I=V×∣Y∣=80×0.125=10I = V \times |Y| = 80 \times 0.125 = 10 A이다.