비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연 내력 기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 500, ㉡ 1.5, ㉢ 2
2
㉠ 500, ㉡ 2, ㉢ 1
3
㉠ 1000, ㉡ 1.5, ㉢ 2
4
㉠ 1000, ㉡ 2, ㉢ 1
해설

그림의 조문은 비상콘센트설비의 절연내력 기준으로, 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이하인 경우에는 (㉠)V의 실효전압을, 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 (㉡)를 곱하고 1000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 (㉢)분 이상 견뎌야 한다는 내용입니다.

따라서 빈칸은 1000, 2, 1입니다. 정격전압 150V 이하에서는 1000V를, 150V 이상에서는 V×2+1000V \times 2 + 1000 의 실효전압을 가하며, 두 경우 모두 1분 이상 견디면 합격입니다.

예를 들어 정격 220V라면 220×2+1000=1440V220 \times 2 + 1000 = 1440\,\mathrm{V}를 1분간 가해도 절연이 파괴되지 않아야 합니다. 참고로 같은 설비의 절연저항은 500V 절연저항계로 20MΩ 이상이어야 하는데, 이 500V를 절연내력 시험전압과 혼동하지 않도록 주의합니다.