모두CBT

변압기의 온도상승시험방법으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차
변압기의 온도상승시험방법으로 옳은 것은?
1
충격전압시험
2
가압시험
3
유도시험
4
반환부하법
해설

변압기의 온도상승시험은 실제 부하 손실에 상당하는 열을 발생시켜 온도 상승을 확인해야 하므로, 두 대의 변압기를 병렬로 접속해 순환전류를 흘리는 반환부하법(순환전류법)이 사용된다.

충격전압시험은 절연내력, 유도시험은 절연·유도전압 확인용으로 온도상승시험과는 목적이 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.