자동화재속보설비 속보기의 기능에 대한 기준으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 2회차
자동화재속보설비 속보기의 기능에 대한 기준으로 틀린 것은?
1
예비전원은 자동적으로 충전되어야 하며 자동과충전방지장치가 있어야 한다.
2
작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 60초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 3회 이상 속보할 수 있어야 한다.
3
예비전원은 감시상태를 60분간 지속한 후 10분 이상 동작(화재속보후 화재표시 및 경보를 10분간 유지하는 것)이 지속 될 수 있는 용량이어야 한다.
4
속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 10회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다. 이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호출은 30초 이상 지속되어야 한다.
해설
자동화재속보설비의 속보기는 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동으로 신호를 발하여 통보하되, 3회 이상 속보할 수 있어야 하므로, "60초 이내"라는 설명은 옳지 않다.
예비전원의 자동충전 및 과충전방지장치, 감시상태 60분 지속 후 10분 이상 동작 가능한 용량, 다이얼링 접속 실패 시 최초 포함 10회 이상 반복 접속하고 매회 호출을 30초 이상 지속하는 기준은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.