모두CBT

자동화재속보설비 전원전압변동시의 기능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차
자동화재속보설비 전원전압변동시의 기능 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 80, ㉡ 120
2
㉠ 85, ㉡ 115
3
㉠ 90, ㉡ 110
4
㉠ 95, ㉡ 105
해설

그림의 지문은 자동화재속보설비의 속보기 성능인증 기준 중 전원전압 변동 시의 기능 조항으로, "속보기는 전원에 정격전압의 ( ㉠ )% 및 ( ㉡ )%의 전압을 인가하는 경우 정상적인 기능을 발휘하여야 한다"로 되어 있습니다.

속보기는 상용전원의 전압이 흔들려도 화재신호 통보 기능이 끊기면 안 되므로, 정격전압을 기준으로 아래로 20% 낮춘 80%부터 위로 20% 높인 120%까지의 범위에서 정상 동작할 것을 요구합니다. 따라서 ㉠에는 80, ㉡에는 120이 들어갑니다.

예를 들어 정격전압이 220V220\,\mathrm{V}인 속보기라면 220×0.8=176V220 \times 0.8 = 176\,\mathrm{V}220×1.2=264V220 \times 1.2 = 264\,\mathrm{V}를 인가한 상태에서도 화재신호를 정상적으로 통보해야 합니다.

참고로 감지기·수신기 등 다른 소방용품의 전압변동 시험도 대체로 정격전압의 80%~120% 범위를 기준으로 하므로, 이 수치를 한 묶음으로 기억해 두면 좋습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.