비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 배선 설치기준 중 다음 ( ) 안에 … | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차
비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 배선 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
㉠ 250, ㉡ 0.1
2
㉠ 250, ㉡ 0.5
3
㉠ 500, ㉡ 0.1
4
㉠ 500, ㉡ 0.5
해설

지문은 비상벨설비ㆍ자동식사이렌설비의 배선 기준으로, 전원회로의 절연저항은 전기사업법 제67조에 따른 기술기준에 의하고, 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 ( ㉠ ) V 절연저항측정기로 측정해 ( ㉡ ) MΩ 이상이어야 한다고 규정한다.

소방용 설비의 부속회로 절연저항 측정에는 직류 250V 절연저항계를 사용하며, 그 값이 0.1MΩ 이상이면 적합으로 본다. 따라서 ㉠은 250, ㉡은 0.1이다.

같은 250V 측정기를 쓰더라도 조문에 따라 판정값이 달라질 수 있으므로, “부속회로ㆍ1경계구역마다ㆍ0.1MΩ”를 한 묶음으로 외워 두는 것이 안전하다.