모두CBT

분전반에서 25m 의 거리에 교류 단상 100V, 20A 전열기를 설치… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차
분전반에서 25m 의 거리에 교류 단상 100V, 20A 전열기를 설치하였다. 전압강하를 2V 이하로 하기 위한 전선의 최소 굵기는 몇 mm2 인가?
1
4.5
2
7.7
3
8.9
4
10.1
해설

단상 2선식 회로의 전선 굵기는 전압강하 식 e=35.6×L×I1000×Ae=\dfrac{35.6\times L\times I}{1000\times A}를 정리한 A=35.6×L×I1000×eA=\dfrac{35.6\times L\times I}{1000\times e}로 구한다(A: 전선 단면적 mm², L: 거리 m, I: 전류 A, e: 전압강하 V).

L=25m, I=20A, e=2V를 대입하면 A=35.6×25×201000×2=178002000=8.9A=\dfrac{35.6\times25\times20}{1000\times2}=\dfrac{17800}{2000}=8.9이므로, 최소 굵기는 약 8.9mm²이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.