자동화재속보설비 속보기 기능에 대한 기준 중 옳은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차
자동화재속보설비 속보기 기능에 대한 기준 중 옳은 것은?
1
작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 10초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, 3회 이상 속보할 수 있어야 한다.
2
예비전원을 직렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.
3
속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 10회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다. 이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호출은 60초 이상 지속되어야 한다.
4
속보기의 송수화장치가 정상위치가 아닌 경우에도 연동 또는 수동으로 속보가 가능하여야 한다.
해설
자동화재속보설비의 속보기는 송수화장치가 정상위치에 있지 않은 경우에도 연동 또는 수동으로 속보가 가능하여야 한다.
참고로 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우에는 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되 3회 이상 속보할 수 있어야 하며, 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.