일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소의 설치장소별 감지기 적응성 기준 중 회의실, 노래연습실 등 장소에 적응성을 갖는 감지기가 아닌 것은? (단, 연기감지기를 설치할 수 있는 장소이며, 흡연에 의해 연기가 체류하며 환기가 되지 않는 환경상태이다.)
1
차동식스포트형 감지기
2
차동식분포형 감지기
3
광전식분리형 감지기
4
이온화식스포트형 감지기
해설
흡연에 의해 연기가 체류하며 환기가 되지 않는 회의실, 노래연습실 등의 장소에는 차동식스포트형·차동식분포형 감지기와 광전식분리형 감지기 등이 적응성을 갖는다. 반면 이온화식스포트형 감지기는 체류하는 연기 입자에 민감하게 반응하여 비화재보 우려가 크므로 이러한 장소에는 적응성이 없다.