모두CBT

비상벨설비 또는 자동식사이렌 설비의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차
비상벨설비 또는 자동식사이렌 설비의 설치기준 중 틀린 것은?
1
발신기의 위치표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 10° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 15m 이내의 어느곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.
2
발신기는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 측정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.
3
음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.
4
음향중심의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 하여야 한다.
해설

비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 설치기준에서 발신기 위치표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛이 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별되는 적색등이어야 한다.

제시된 설명은 이 두 수치(각도와 거리)를 서로 뒤바꾸어 10° 이상·15m 이내로 서술하고 있어 실제 기준과 일치하지 않는다.

발신기까지의 수평거리 25m 이하 기준, 정격전압 80%에서의 음향 발생 기준, 1m 거리에서 90dB 이상이라는 음량 기준은 모두 실제 설치기준과 부합한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.