비상방송설비 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항 측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 MΩ 이상이 되도록 하여야 하는가?
1
20
2
10
3
5
4
0.1
해설

비상방송설비의 화재안전기준에서는 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항을 1경계구역마다 직류 250V 절연저항측정기로 측정하였을 때 0.1MΩ 이상이 되도록 규정하고 있다.

이는 배선의 절연 불량으로 인한 누전·오작동을 방지하기 위한 최소 기준이다.