실내의 바닥면적이 900m2인 경우 단독경보형감지기의 최소 설치 수량은?
1
3개
2
6개
3
9개
4
12개
해설

단독경보형감지기는 각 실마다 설치하되, 하나의 실이 바닥면적 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상을 추가로 설치하여야 한다.

900150=6\dfrac{900}{150} = 6 이므로, 바닥면적 900㎡인 실에는 최소 6개의 단독경보형감지기를 설치해야 한다.