모두CBT

비상방송설비의 설치상태가 화재안전기준에 적합하지 않는 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 1회차
비상방송설비의 설치상태가 화재안전기준에 적합하지 않는 것은?
1
확성기의 음성입력은 3W로 하였다.
2
음량조절기를 설치하고, 음량조정기의 배선은 4선식으로 하였다.
3
조작부의 조작스위치를 바닥으로부터 1.2m의 높이에 설치하였다.
4
기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간을 5초로 하였다.
해설

비상방송설비에서 음량조정기를 설치하는 경우 그 배선은 3선식으로 하여야 하며, 이를 4선식으로 하였다는 서술은 화재안전기준에 적합하지 않다.

확성기의 음성입력을 3W로 한 것, 조작부 조작스위치를 바닥에서 1.2m 높이에 설치한 것, 화재신고 수신 후 필요한 음량으로 방송이 자동 개시되기까지의 소요시간을 5초로 한 것은 모두 기준에 부합하는 설치상태이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.