모두CBT

비상경보설비의 화재안전기준에서 자동식사이렌설비에 대한 설명으로 틀린 것… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 2회차
비상경보설비의 화재안전기준에서 자동식사이렌설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치한다.
2
음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록 하여야 한다.
3
자동식사이렌설비는 화재발생 상황을 사이렌 또는 경종으로 경보하는 설비이다.
4
음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 하여야 한다.
해설

자동식사이렌설비는 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말하며, 경종으로 경보하는 방식은 비상벨설비에 해당하므로 사이렌 또는 경종을 함께 사용하는 설비로 정의하는 것은 옳지 않다.

지구음향장치를 층마다 설치하는 점, 음향장치가 정격전압의 80% 전압에서 작동해야 하는 점, 음향장치 중심에서 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이어야 하는 점은 모두 비상경보설비의 화재안전기준에 부합하는 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.