비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 몇 MΩ 이상이어야 하는가? (단, 직류 500V 절연저항계로 측정하는 경우이다.)
1
0.2
2
2
3
20
4
200
해설

비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 직류 500V 절연저항계로 측정하여 20㏁ 이상이어야 한다.