모두CBT

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차
비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 가로 28m 세로 16m 인 어느 특정소방대상물의 구획된 공간에는 단독경보형 감지기를 몇 개 설치하여야 하는가? (단, 내부 구획된 공간은 없으며 벽체의 상부 또는 일부가 개방된 곳이 없는 공간이다.)
1
3개
2
5개
3
7개
4
11개
해설

단독경보형감지기는 각 실마다 설치하되 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우 150㎡마다 1개 이상 설치하여야 한다.

가로 28m, 세로 16m인 공간의 바닥면적은 28×16=448m228 \times 16 = 448\,\text{m}^2이며, 448÷1502.99448 \div 150 \approx 2.99이므로 올림하면 3개가 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.