2차 전압이 220V인 옥내 변전소에서 스프링클러 설비의 수신반에 전기… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차
2차 전압이 220V인 옥내 변전소에서 스프링클러 설비의 수신반에 전기를 공급하고있다. 스프링클러 수신반의 수전 전압이 216V인 경우 변전소에서 수신반까지의 전압강하율은 약 몇 %인가?
1
1.74
2
1.79
3
1.82
4
1.85
해설
전압강하율은 으로 계산하며, 여기서 는 송전(2차)전압, 은 수전(수신반)전압이다.
값을 대입하면 %가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.