모두CBT

2차 전압이 220V인 옥내 변전소에서 스프링클러 설비의 수신반에 전기… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차
2차 전압이 220V인 옥내 변전소에서 스프링클러 설비의 수신반에 전기를 공급하고있다. 스프링클러 수신반의 수전 전압이 216V인 경우 변전소에서 수신반까지의 전압강하율은 약 몇 %인가?
1
1.74
2
1.79
3
1.82
4
1.85
해설

전압강하율은 e=VsVrVr×100e = \dfrac{V_s - V_r}{V_r}\times 100으로 계산하며, 여기서 VsV_s는 송전(2차)전압, VrV_r은 수전(수신반)전압이다.

값을 대입하면 e=220216216×1001.85e = \dfrac{220-216}{216}\times 100 \approx 1.85%가 된다.