모두CBT
3상 유도 전동기의 출력이 7.5kW, 전압 200V, 효율 88%, 역률 87%일 때 이 전동기에 유입되는 선전류는 약 몇 A인가?
11
28
49
56
3상 유도전동기의 입력전력은 Pin=Poutη=75000.88≈8523 WP_{in} = \dfrac{P_{out}}{\eta} = \dfrac{7500}{0.88} \approx 8523\,\text{W}Pin=ηPout=0.887500≈8523W이다.3상 전력식 Pin=3 VIcosθP_{in} = \sqrt{3}\,V I \cos\thetaPin=3VIcosθ에서 선전류는 I=85233×200×0.87≈28 AI = \dfrac{8523}{\sqrt{3} \times 200 \times 0.87} \approx 28\,\text{A}I=3×200×0.878523≈28A로 계산된다.
3상 유도전동기의 입력전력은 Pin=Poutη=75000.88≈8523 WP_{in} = \dfrac{P_{out}}{\eta} = \dfrac{7500}{0.88} \approx 8523\,\text{W}Pin=ηPout=0.887500≈8523W이다.
3상 전력식 Pin=3 VIcosθP_{in} = \sqrt{3}\,V I \cos\thetaPin=3VIcosθ에서 선전류는 I=85233×200×0.87≈28 AI = \dfrac{8523}{\sqrt{3} \times 200 \times 0.87} \approx 28\,\text{A}I=3×200×0.878523≈28A로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.