비상조명등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 사용전원전압의 몇 % 범위안에서는 비상조명등 내부의 온도상승이 그 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 염려가 없어야 하는가?
1
80
2
110
3
125
4
140
해설

비상조명등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면 사용전원전압의 110% 범위 안에서는 비상조명등 내부의 온도 상승이 그 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 우려가 없어야 한다.

이는 정격전압을 다소 초과하는 전압 변동 상황에서도 등기구의 안전성이 유지되도록 하기 위한 기준이다.