소방시설 설치∙유지 및 안전관리에 관한 법령상 자동화재속보설비를 설치하여야하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은? (단, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우는 제외한다.)(2025년 11월 25일 개정된 규정 적용됨)
1
판매시설 중 전통시장
2
문화재보호법에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물
3
노유자 생활시설에 해당하지 않는 노유자 시설로서 바닥면적이 300m2 이상인 층이 있는 것
4
수련시설(숙박시설이 있는 건축물만 해당)로서 바닥면적이 500m2 이상인 층이 있는 것
해설
자동화재속보설비 설치 대상을 판단하기 위해 각 보기를 검토한다. 노유자 시설은 노유자 생활시설(노인요양시설, 노인요양공동생활가정 등)과 노유자 이용시설(노인복지관, 경로당 등)로 구분되는데, 자동화재속보설비 설치 기준에서 노유자 생활시설은 전면 설치 대상이고 노유자 이용시설은 바닥면적 500m² 이상인 층이 있는 경우에만 설치 대상이다. 보기 3번은 "노유자 생활시설에 해당하지 않는 노유자 시설(=노유자 이용시설)로서 바닥면적이 300m² 이상인 층"이라고 표기했으나, 실제 기준은 300m² 이상이 아니라 500m² 이상이어야 한다. 반면 보기 1, 2, 4는 모두 자동화재속보설비 설치 대상으로 명시되어 있다. 따라서 틀린 것은 3번이다.