모두CBT

저항 부하인 사이리스터 단상 반파 정류기로 위상 제어를 할 경우 점호각… | [전기기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 15년 1회차
저항 부하인 사이리스터 단상 반파 정류기로 위상 제어를 할 경우 점호각 0°에서 60°로 하면 다른 조건이 동일한 경우 출력 평균 전압은 몇 배가 되는가?
1
3/4
2
4/3
3
3/2
4
2/3
해설

저항 부하 단상 반파 위상제어 정류회로의 평균 출력전압은 Vavg=Vm2π(1+cosα)V_{avg}=\dfrac{V_m}{2\pi}(1+\cos\alpha)로 주어진다.
점호각이 0°일 때는 1+cos0=21+\cos0^\circ=2, 60°일 때는 1+cos60=1.51+\cos60^\circ=1.5이므로 그 비는 1.52=34\dfrac{1.5}{2}=\dfrac{3}{4}가 되어 원래 전압의 3/4배로 줄어든다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.