사용전압이 25kV 이하의 특고압 가공 전선로에는 전화 선로의 길이 12km마다 유도전류가 몇 μA를 넘지 않아야 하는가?
1
1.5
2
2
3
2.5
4
3
해설

특고압 가공전선로의 유도장해 방지 규정은 사용전압을 기준으로 두 가지로 나뉜다.
사용전압 60kV 이하: 전화선로의 길이 12km마다 유도전류가 2μA를 넘지 않을 것
사용전압 60kV 초과: 전화선로의 길이 40km마다 유도전류가 3μA를 넘지 않을 것
25kV 이하는 60kV 이하 구간에 해당하고, 발문의 12km도 이 구간의 기준거리와 짝을 이루므로 2μA이다.