345kV 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우… | [전기기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 15년 2회차
345kV 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에 사용하는 전선은 인장강도 77.47kN 이상의 연선 또는 단면적 몇 mm2이상의 경동연선 이어야 하는가?
1
100
2
125
3
150
4
200
해설
제1종 특고압 보안공사의 전선 굵기는 사용전압 구간에 따라 정해진다.
100kV 미만: 인장강도 21.67kN 이상 또는 단면적 55mm2 이상의 경동연선
100kV 이상 300kV 미만: 인장강도 58.84kN 이상 또는 150mm2 이상의 경동연선
300kV 이상: 인장강도 77.47kN 이상 또는 200mm2 이상의 경동연선
345kV는 300kV 이상 구간에 들어가고, 발문의 77.47kN도 이 구간의 값과 짝을 이루므로 단면적은 200mm2 이상이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.