2대의 동기 발전기가 병렬 운전하고 있을 때, 동기화 전류가 흐르는 경… | [전기기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 15년 2회차
2대의 동기 발전기가 병렬 운전하고 있을 때, 동기화 전류가 흐르는 경우는?
1
기전력의 크기에 차가 있을 때
2
기전력의 위상에 차가 있을 때
3
기전력의 파형에 차가 있을 때
4
부하 분담에 차가 있을 때
해설
병렬 운전 중인 두 동기발전기 사이에 기전력의 위상차가 생기면 이를 없애려는 방향으로 순환전류인 동기화전류가 흐른다. 기전력 크기의 차이는 무효 순환전류를, 파형의 차이는 고조파 순환전류를 발생시키는 원인이 되어 동기화전류와는 구분된다.