송전단 전압이 3.4kV, 수전단 전압이 3kV인 배전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우의 수전단 전압이 3.2kV로 되었다면 이때의 전압 변동률은 약 몇 %인가?
1
5.88
2
6.25
3
6.67
4
11.76
해설

전압 변동률은 부하를 끊었을 때(무부하) 수전단 전압이 정격 부하 시 수전단 전압에서 얼마나 올라가는가를 부하 시 수전단 전압을 기준으로 나타낸 값이다.
δ=Vr0VrVr×100[%]\delta=\dfrac{V_{r0}-V_{r}}{V_{r}}\times 100\,[\%]
무부하 수전단 전압 Vr0=3.2[kV]V_{r0}=3.2\,[\mathrm{kV}], 부하 시 수전단 전압 Vr=3[kV]V_{r}=3\,[\mathrm{kV}]이므로
δ=3.233×100=0.23×1006.67[%]\delta=\dfrac{3.2-3}{3}\times 100=\dfrac{0.2}{3}\times 100\fallingdotseq 6.67\,[\%]
기준을 무부하 전압 3.2[kV]3.2\,[\mathrm{kV}]로 잘못 잡으면 0.23.2×100=6.25[%]\dfrac{0.2}{3.2}\times100=6.25\,[\%]가 나온다. 송전단 전압 3.4[kV]3.4\,[\mathrm{kV}]는 전압 강하율(전압 변동률과 다른 양)을 구할 때 쓰는 값이므로 여기서는 사용하지 않는다.