최대사용전압이 22,900[V]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?
1
21,068
2
25,229
3
28,752
4
32,510
해설

절연내력 시험전압은 최대사용전압에 회로 종류별 배수를 곱해 구한다. 중성선 다중접지식으로 지락 시 22초 이내에 자동차단하는 전로는 25[kV]25\,[\mathrm{kV}] 이하에서 배수가 0.920.92로 가장 낮게 정해져 있다. 다중접지 계통은 지락 시 건전상 전위상승이 거의 없고 고장을 즉시 제거하므로 절연 요구가 낮기 때문이다.
Vt=22900×0.92=21068[V]V_t=22900\times 0.92=21068\,[\mathrm{V}]
이 전압을 전로와 대지 사이에 연속 1010분간 가하여 견디는지를 확인한다.
참고로 같은 22.9[kV]22.9\,[\mathrm{kV}]라도 중성점 비접지 계통이면 배수가 1.251.25가 되어 시험전압이 크게 달라진다.