모두CBT

35[kV] 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급… | [전기기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 1회차
35[kV] 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 울타리를 시설하는 경우에 울타리의 높이와 울타리로부터의 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m]인가?
1
5
2
6
3
7
4
8
해설

특고압용 기계기구를 옥외에 시설할 때 울타리 · 담 등의 높이는 2 [m]2\,[\mathrm{m}] 이상, 지표면과 울타리 하단 사이의 간격은 15 [cm]15\,[\mathrm{cm}] 이하로 하고, 울타리 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 사용전압 구분에 따라 다음과 같이 정한다.
35 [kV]35\,[\mathrm{kV}] 이하: 합계 5 [m]5\,[\mathrm{m}] 이상
35 [kV]35\,[\mathrm{kV}] 초과 160 [kV]160\,[\mathrm{kV}] 이하: 합계 6 [m]6\,[\mathrm{m}] 이상
160 [kV]160\,[\mathrm{kV}] 초과: 6 [m]6\,[\mathrm{m}]에 160 [kV]160\,[\mathrm{kV}]를 넘는 10 [kV]10\,[\mathrm{kV}] 단수마다 12 [cm]12\,[\mathrm{cm}]씩 가산
문제의 35 [kV]35\,[\mathrm{kV}]는 첫 번째 구분에 해당하므로 합계는 5 [m]5\,[\mathrm{m}] 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.