플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은? | [전기기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 1회차
플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?
1
공급전압을 낮춘다.
2
전용 변압기로 공급한다.
3
단독 공급 계통을 구성한다.
4
단락용량이 큰 계통에서 공급한다.
해설
플리커는 부하의 급격한 전류 변동으로 전압이 흔들려 발생하므로, 공급측에서는 단락용량이 큰 계통에서 공급하거나 전용 변압기·단독 공급 계통을 구성하여 전압변동의 영향을 줄이는 방법을 쓴다. 공급전압을 낮추는 것은 같은 부하변동에 대해 전류를 키우고 전압강하율을 크게 만들어 오히려 플리커를 악화시키므로 경감 방안이 아니다.