송전선로의 각 상전압이 평형되어 있을 때 3상 1회선 송전선의 작용정전용량[㎌/km]을 옳게 나타낸 것은? 단, r은 도체의 반지름[m] D는 도체의 등가선간거리[m]이다.
1
log10rD0.02413
2
log10rD0.2413
3
log10rD20.02413
4
log10rD20.2413
해설
3상 1회선 송전선의 작용정전용량은 대지정전용량과 선간정전용량을 합쳐 한 상당 등가로 나타낸 것으로, 등가선간거리 D 와 도체 반지름 r 로 표현하면 단위 길이당 C=lnrD2πε0[F/m] 여기서 ε0=36π×1091[F/m] 을 쓰면 2πε0=36π×1092π=18×1091=5.556×10−11[F/m] 이고, 이를 km당 마이크로패럿으로 바꾸면 5.556×10−11×103×106=0.05556 이다. 자연로그를 상용로그로 바꾸면 lnx=2.3026log10x 이므로 C=2.3026log10rD0.05556=log10rD0.02413[μF/km] 분자 0.02413은 이렇게 2πε0 를 단위 환산하고 상용로그로 고치는 과정에서 나온 수이며, 로그 안은 rD 이다.