송전선로의 각 상전압이 평형되어 있을 때 3상 1회선 송전선의 작용정전… | [전기기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 1회차
송전선로의 각 상전압이 평형되어 있을 때 3상 1회선 송전선의 작용정전용량[㎌/km]을 옳게 나타낸 것은? 단, r은 도체의 반지름[m] D는 도체의 등가선간거리[m]이다.
1
0.02413log⁡10Dr\dfrac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{D}{r}}
2
0.2413log⁡10Dr\dfrac{0.2413}{\log_{10}\dfrac{D}{r}}
3
0.02413log⁡10D2r\dfrac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{D^2}{r}}
4
0.2413log⁡10D2r\dfrac{0.2413}{\log_{10}\dfrac{D^2}{r}}
해설

3상 1회선 송전선의 작용정전용량은 대지정전용량과 선간정전용량을 합쳐 한 상당 등가로 나타낸 것으로, 등가선간거리 DD 와 도체 반지름 rr 로 표현하면 단위 길이당
C=2πε0ln⁡Dr [F/m]C=\dfrac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\dfrac{D}{r}}\,[\mathrm{F/m}]
여기서 ε0=136π×109 [F/m]\varepsilon_0=\dfrac{1}{36\pi\times 10^{9}}\,[\mathrm{F/m}] 을 쓰면 2πε0=2π36π×109=118×109=5.556×10−11 [F/m]2\pi\varepsilon_0=\dfrac{2\pi}{36\pi\times 10^{9}}=\dfrac{1}{18\times 10^{9}}=5.556\times 10^{-11}\,[\mathrm{F/m}] 이고, 이를 km당 마이크로패럿으로 바꾸면 5.556×10−11×103×106=0.055565.556\times 10^{-11}\times 10^{3}\times 10^{6}=0.05556 이다.
자연로그를 상용로그로 바꾸면 ln⁡x=2.3026log⁡10x\ln x=2.3026\log_{10}x 이므로
C=0.055562.3026log⁡10Dr=0.02413log⁡10Dr [μF/km]C=\dfrac{0.05556}{2.3026\log_{10}\dfrac{D}{r}}=\dfrac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{D}{r}}\,[\mu\mathrm{F/km}]
분자 0.02413은 이렇게 2πε02\pi\varepsilon_0 를 단위 환산하고 상용로그로 고치는 과정에서 나온 수이며, 로그 안은 Dr\dfrac{D}{r} 이다.