모두CBT

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는? | [전기기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 1회차
전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?
1
유도성 소전류 차단시
2
수차발전기의 부하 차단시
3
무부하 선로 충전전류 차단시
4
송전선로의 부하 차단기 투입시
해설

무부하 선로의 충전전류를 차단할 때는 커패시턴스성 소전류 차단으로 인해 재점호가 발생하기 쉽고, 이로 인한 개폐서지가 다른 어떤 개폐 조작보다 크게 나타난다. 유도성 소전류 차단이나 부하 투입·차단 시의 서지는 이보다 작다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.