그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다… | [전기기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 1회차
그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? 단, %리액턴스는 8[%]이며 저항분은 무시한다.
1
6561
2
8560
3
11364
4
12684
해설
그림의 전원이 22[kV], 20000[kVA]로 표시되어 있으므로 이 용량을 기준으로 정격전류를 구하면 이다.
저항분을 무시하면 3상 단락전류는 이므로 이다.