저압 전로 중 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값은 대지전… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 2회차
저압 전로 중 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값은 대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우에 몇 MΩ이 되어야 하는가?
1
0.1
2
0.2
3
0.3
4
0.4
해설
저압 전로의 절연저항은 전선 상호간 및 전로와 대지 사이에서 측정하며, 사용전압과 대지전압의 크기에 따라 요구값이 나뉜다.
사용전압 400V 미만에서는 대지전압이 150V 이하이면 이상, 대지전압이 150V를 초과하면(150V 초과 300V 이하) 이상이다.
사용전압이 300V를 넘고 400V 미만이면 이상, 400V 이상이면 이상이다.
문제의 조건은 대지전압 150V 초과 300V 이하이므로 이상이 된다.
현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.