저압 전로 중 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값은 대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우에 몇 MΩ이 되어야 하는가?
1
0.1
2
0.2
3
0.3
4
0.4
해설

저압 전로의 절연저항은 전선 상호간 및 전로와 대지 사이에서 측정하며, 사용전압과 대지전압의 크기에 따라 요구값이 나뉜다.
사용전압 400V 미만에서는 대지전압이 150V 이하이면 0.1 [MΩ]0.1\,[\mathrm{M}\Omega] 이상, 대지전압이 150V를 초과하면(150V 초과 300V 이하) 0.2 [MΩ]0.2\,[\mathrm{M}\Omega] 이상이다.
사용전압이 300V를 넘고 400V 미만이면 0.3 [MΩ]0.3\,[\mathrm{M}\Omega] 이상, 400V 이상이면 0.4 [MΩ]0.4\,[\mathrm{M}\Omega] 이상이다.
문제의 조건은 대지전압 150V 초과 300V 이하이므로 0.2 [MΩ]0.2\,[\mathrm{M}\Omega] 이상이 된다.
현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.