모두CBT

특고압 가공전선이 삭도와 제2차 접근 상태로 시설할 경우에 특고압 가공… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 2회차
특고압 가공전선이 삭도와 제2차 접근 상태로 시설할 경우에 특고압 가공전선로의 보안공사는?
1
고압 보안공사
2
제1종 특고압 보안공사
3
제2종 특고압 보안공사
4
제3종 특고압 보안공사
해설

특고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우, 삭도 위로 넘어질 우려가 있는 제1차 접근상태에서는 제3종 특고압 보안공사를, 삭도의 위쪽 등 위험도가 더 큰 제2차 접근상태에서는 이를 강화한 제2종 특고압 보안공사를 하도록 하고 있다. 따라서 제2차 접근상태로 시설할 경우의 보안공사는 제2종 특고압 보안공사이다.
가장 엄격한 제1종 특고압 보안공사는 건조물과 제2차 접근상태로 시설하는 경우처럼 인명 피해 위험이 큰 대상에 적용되며, 고압 보안공사는 특고압 전선로에 적용하는 등급이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.