모두CBT

사용전압이 161kV인 가공 전선로를 시가지내에 시설할 때 전선의 지표… | [전기기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 2회차
사용전압이 161kV인 가공 전선로를 시가지내에 시설할 때 전선의 지표상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?
1
8.65
2
9.56
3
10.47
4
11.56
해설

시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설할 때의 전선 지표상 높이는 사용전압 35kV를 기준으로 나뉜다.
35kV 이하이면 10m(특고압 절연전선을 쓰면 8m) 이상이고, 35kV를 초과하면 10m에 35kV를 넘는 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 더한다.
따라서 단수는 161−3510=12.6\dfrac{161-35}{10}=12.6 이고, 단수는 절상하므로 13단이다.
높이는 h=10+13×0.12=10+1.56=11.56 [m]h=10+13\times 0.12=10+1.56=11.56\,[\mathrm{m}] 이다.
단수를 버림하여 12단으로 계산하면 10+1.44=11.44 [m]10+1.44=11.44\,[\mathrm{m}] 가 되는데, 남는 부분도 한 단으로 올려 세는 것이 규정이므로 13단으로 잡아야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.