평형 3상 회로의 전류를 측정하기 위해서 변류비 200 : 5의 변류기를 그림과 같이 접속하였더니 전류계의 지시가 1.5A 이었다. 1차 전류는 몇 A인가?
문제 이미지
1
2
3
4
해설

그림은 3상 3선식에서 바깥쪽 두 상에만 변류기를 넣고, 두 변류기의 2차 회로를 공통으로 묶어 그 사이에 전류계를 단 접속이다.
이때 전류계에는 두 2차 전류의 합 Ia˙+Ic˙=Ib˙\dot{I_a}+\dot{I_c}=-\dot{I_b}가 흐르므로, 평형 3상에서는 그 크기가 변류기 2차 전류와 같다.
즉 2차 전류가 1.5 A이고 변류비가 200:5이므로 I1=1.5×2005=60[A]I_1 = 1.5 \times \frac{200}{5} = 60\,[\mathrm{A}]이다.