송전전압 154kV, 2회선 선로가 있다. 선로 길이가 240㎞이고 선로의 작용 정전용량이 0.02㎌/㎞라고 한다. 이것을 자기 여자를 일으키지 않고 충전하기 위해서는 최소한 몇 MVA이상의 발전기를 이용하여야 하는가?(단, 주파수는 60㎐이다.)
1
78
2
86
3
89
4
95
해설

발전기로 장거리 선로를 충전할 때 자기여자를 막으려면 발전기 용량이 선로의 충전용량보다 커야 한다.
충전용량(1회선)은
Q=2πfCV2Q=2\pi fCV^2
선로 전체의 작용 정전용량은 C=0.02×106×240=4.8×106C=0.02\times10^{-6}\times240=4.8\times10^{-6} F이므로
Q=2π×60×4.8×106×(154×103)2Q=2\pi\times60\times4.8\times10^{-6}\times(154\times10^3)^2
=1.810×103×2.372×1010=4.29×107=1.810\times10^{-3}\times2.372\times10^{10}=4.29\times10^{7} [VA] =42.9=42.9 MVA
2회선이므로
Qtotal=2×42.9=85.8Q_{total}=2\times42.9=85.8 MVA
따라서 최소 86 MVA 이상의 발전기가 필요하다.